Nhà chế tạo đo tg cuộn dây MBA khi xuất xưởng ở nhiệt độ t1= 25°C là 1,1%. Tại nợi lắp đặt nhiệt độ t2= 30°C đo đc tg= 1,7%. Tính tg qui đổi về nhà chế tạo và kết luận
TgP1= 0,75%, Đạt
TgP1= 0.672%, Không đạt
TgP1= 0,808%, Đạt
TgP1= 0,98%, Không đạt
Câu hỏi trong đề: 250+ câu trắc nghiệm Thiết bị điện có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:
Chọn đáp án C
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Đang tải chế độ Học...
Hot: 1000+ đề thi cuối kì 1 lớp 1-12 đầy đủ các môn (Update 2026) (chỉ từ 60k). Tải ngay
Đăng ký VIP để học và luyện thi không giới hạn
Trọn bộ quyền lợi trên Vietjack, trong một tài khoản.
- Phòng luyện thi cấp tốc: ĐGNL - ĐGTD, Tốt nghiệp THPT, Ôn vào 10, Ôn vào 6, Ôn Giữa kì/Cuối kì
- Hơn 200K đề thi thử, đề minh hoạ, chính thức các năm
- Với 3tr+ câu hỏi theo các mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng
- Tải xuống đề thi [DOCX] với đầy đủ đáp án
- Xem hàng ngàn bài giảng đính kèm củng cố thêm kiến thức
- Bao gồm tất cả các bậc từ Tiểu học đến Đại học
- Chặn hiển thị quảng cáo tăng khả năng tập trung ôn luyện
- Đăng ký ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Chọn đáp án B
Câu 2
Tỷ số giữa điện trở cách điện đo sau 15 giây (R15") kể từ lúc đặt điện áp thứ và điện trở cách điện đo sau 60 giấy (R60")
Tỷ số giữa điện trở cách điện đo được sau 60s (R60") kể từ lúc đặt điện áp thứ và điện trở cách điện đo sau 15 giây (R15")
Điện trở cách điện đo được sau 60 giây (R60") kể từ lúc đặt điện áp thứ
Điện trở cách điện đo được sau 15 giây (R15") kể từ lúc đặt ddienj áp thứ
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Chọn đáp án B
Câu 3
Bắt buộc đối với MBA có điện áp định mức đến 35kV
Bắt buộc đối với MBA có điện áp định mức từ 220kV
Bắt buộc đối với MBA có điện áp định mức từ 110kV
Không bắt buộc đối với MBA có điện áp định mức đến 35Kv
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
Tỉ số giữa thành phần dòng điện phản kháng và dòng điện phản tác dụng đi qua chất điện kháng đặt vào nó 1 điện áp một chiều
Tỉ số giữa thành phần dòng điện phản kháng và dòng điện phản tác dụng đi qua chất điện kháng đặt vào nó 1 điện áp xoay chiều
Tỉ số giữa thành phần dòng điện tác dụng và dòng điện phản kháng đi qua chất điện kháng đặt vào nó 1 điện áp một chiều
Tỉ số giữa thành phần dòng điện tác dụng và dòng điện phản kháng đi qua chất điện kháng đặt vào nó 1 điện áp xoay chiều
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
Ký hiệu thường đóng và đang đóng
Ký hiệu thường mở và đang mở
Ký hiệu thường đóng và đang mở
Ký hiệu thường mở và đang đóng
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
H-C+V, C-H+V, H+C-V
C-H, C-V, H-V
H-C+V, C-H, H+C-V
C-H+V, H-C+V
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Đăng ký để học cùng Vietjack. Hoàn toàn miễn phí!
Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của Vietjack.