Biện pháp an toàn khi làm việc với tụ điện, quy định nào sau đây đúng?
A. Hệ thống tụ điện đặt chung với trạm biến áp thì phải đặt các bộ tụ điện riêng một buồng và xây tường ngăn cách với buồng đặt thiết bị khác để ngăn ngừa hỏa hoạn.
B. Khi máy cắt của bộ tụ điện cắt do bảo vệ tác động (hoặc chì bị cháy, đứt), chỉ được phép đóng lại sau khi đã tìm được nguyên nhân và đã xử lý.
C. Đóng và cắt các tụ điện cao áp do hai người thực hiện. Cấm dùng dao cách ly để đóng, cắt các tụ điện cao áp và lấy mẫu dầu khi tụ điện đang vận hành.
D. Cả a, b và c
Câu hỏi trong đề: 1000+ câu trắc nghiệm An toàn điện có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:

Chọn đáp án D
Hot: Đăng kí gói VIP VietJack thi online kèm đáp án chi tiết không giới hạn toàn bộ website (chỉ từ 199k). Đăng kí ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
A. Được phép đo ở trường hợp ampe mét đặt riêng, người đo không cần mang thiết bị an toàn
B. Nếu đo trên cột thì phải tuân theo quy định làm việc trên cao của quy trình an toàn điện
C. Khi đo phải đứng trên nền nhà hoặc giá đỡ chắc chắn, không đứng trên thang di động để đo
D. Cả a, b và c
Lời giải
Chọn đáp án D
Câu 2
A. Người chỉ huy trực tiếp được phép cấp điện vào nguồn điều khiển.
B. Người chỉ huy trực tiếp được phép cấp điện vào nguồn điều khiển, nhưng phải được sự đồng ý của nhân viên vận hành.
C. Nhân viên đơn vị công tác được phép cấp điện vào nguồn điều khiển mà không cần có lệnh của người chỉ huy trực tiếp hoặc sự đồng ý của nhân viên vận hành.
D. Cả a, b và c
Lời giải
Chọn đáp án B
Câu 3
A. Sửa chữa phải tháo dỡ máy phát, máy bù thì phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức để làm việc theo đúng quy định của quy trình an toàn điện.
B. Nếu máy phát, máy bù có điểm trung tính nối với điểm trung tính của máy phát, máy bù khác (hoặc của hệ thống) thì khi sửa chữa ở mạch stator phải tách điểm trung tính ra khỏi hệ thống, làm việc này phải đeo găng tay cách điện cao áp.
C. Cả a, b đều đúng
D. Cả a, b đều sai.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
A. Đo, kiểm tra điện trở nối đất, đo các thông số của thiết bị mà bắt buộc phải không được tiếp đất, củng cố lại tiếp đất của thiết bị hoặc của hệ thống nối đất toàn trạm thì được phép tạm thời tháo gỡ dây nối đất trong thời gian tiến hành các công việc này.
B. Theo a, nhưng phải có Phiếu công tác và ghi rõ tháo nối đất nào, do nhân viên vận hành nào thực hiện.
C. Theo a, chỉ thực hiện đối với điện áp 35kV trở xuống nhưng phải có Phiếu công tác và ghi rõ tháo nối đất nào, do nhân viên vận hành nào thực hiện.
D. Cả a, b và c
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
A. Dùng găng cách điện
B. Người đo không cần mang trang bị an toàn
C. Dùng găng cách điện, ủng cách điện hoặc ghế cách điện phù hợp cấp điện áp
D. Cả a, b và c đều sai
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
A. Khi máy cắt của bộ tụ điện cắt do bảo vệ tác động (hoặc chì bị cháy, đứt), chỉ được phép đóng lại sau khi đã tìm được nguyên nhân và đã xử lý.
B. Khi cắt tụ điện để sửa chữa thì phải phóng điện các tụ điện bằng thanh dẫn kim loại có tiết diện tối thiểu 25mm2, tối đa 250mm2 và được ghép chặt vào mỏ sào cách điện có đủ tiêu chuẩn thao tác ở điện áp làm việc của tụ điện. Nếu tụ điện có bảo vệ riêng từng bình hoặc từng nhóm thì phải phóng điện riêng từng bình hoặc từng nhóm.
C. Khi phóng điện tích dư của tụ điện phải có điện trở hạn chế, sau đó mới phóng trực tiếp xuống đất để tránh hư hỏng tụ.
D. Cả a, b và c
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
A. Phải có ampe mét đặt liền kìm đo
B. Phải có đồng hồ ampe đấu cố định ở tủ điện
C. Được phép đo ở trường hợp ampe mét đặt riêng
D. Cả a, b và c.
Lời giải