Câu hỏi:

06/08/2025 7 Lưu

Một máy biến áp ba pha có công suất định mức là 630 kVA, Điện áp định mức 22/0,4 kV, nối Y/Y; I0 = 2%; Un% = 4,5%; P0 = 1300W; Pn = 6500W; hệ số công suất tải cos 2 = 0,8. Hiệu suất của máy biến áp khi tải định mức là:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D